    曲靖电网添变电站
      时间:2013-07-02 17:59

  本网讯 6月15日凌晨2时48分,曲靖500千伏龙海变电站主变压器成功并入系统,标志着曲靖电网主变容量最大的500千伏变电站正式投运,曲靖电网网架结构又发生了质的飞跃。

  500千伏龙海变电站位于曲靖市马龙县旧县镇西南侧,距离马龙县直线距离约25公里,工程总用地面积4.59公顷,其主变规划规模为3x1000兆伏安,本期建成2x1000兆伏安,是曲靖供电局管辖的第3个500千伏变电站,也是变电容量规模最大的变电站。电压等级为500千伏、220千伏、35千伏,500千伏线路规划10回,本期建成4回,分别至厂口变电站2回、曲靖变电站2回。220千伏线路规划16回,本期建成7回,分别至嵩明变电站2回,轿子山变电站2回,清水海变电站1回,多晶硅变电站2回。

  龙海变电站也是曲靖地区技术最先进的变电站,其500kV采用户外HGIS设备,220kV采用户外GIS设备。GIS是指六氟化硫封闭式组合电器,它将一座变电站中除变压器以外的一次设备,包括断路器、隔离开关、接地开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、母线、电缆终端、进出线套管等,经优化设计有机地组合成一个整体,HGIS则是不包括母线设备。GIS设备具有占地面积小,可靠性高,安全性强,维护工作量小,抗污秽及抗震能力强等特点。

  曲靖供电局作为500千伏龙海变电站生产运行单位,于5月5日就组织相关专业人员进行输变电工程验收及生产准备工作。为确保各项工作高效完成,曲靖供电局专门成立了变电验收组、输电线路验收组、电能计量验收组、通信验收组,验收组建立了工程验收质量责任制,明确分工,责任到位,编写了竣工验收检查工作实施方案,制定了验收检查工作计划,到6月9日,完成所有验收项目。变电一次共发现问题82项,整改82项,变电二次共发现问题510项,整改510项,输电线路共发现问题4项,整改4项,电能计量共发现问题4项,整改4项,通信部分各项技术参数和指标测试均达到标准要求,变电运行部分共发现问题89项,整改89项,确保 了“零缺陷”投产运行。

  500千伏龙海输变电工程的投运,不仅解决了昆明、嵩明、寻甸、马龙等地区经济发展的供电问题,缓解曲靖地区的供电压力,同时还承担着汇集金沙江中下游梯级电站电力接入云南主网的任务,构建云南电网500千伏网架,缓解滇东地区及昆明地区电力需求,增强滇东地区火电外送能力,改善云南省的电源结构,提高电网的安全可靠性和灵活性,改善电网的供电质量,是云南电网的又一重要枢纽变电站。(苏建华)