  7月21日,国网郑州供电公司发布微博称:凌晨五点,郑大一附院ICU已恢复供电,我们的队员还在现场坚守,我们的抢修还在继续。

  7月20日晚间,受强降雨影响,郑大一附院(河医院区)全部断电,重症病人的手术无法开展。危急时刻,近3000名医护人员坚守岗位,加强巡护、查房,安抚病人情绪。对于需要供氧的病人,安排医护人员一对一使用气囊,人工供氧。

  21日早晨7时开始,郑大一附院(河医院区)开始分批转移在院病人至其他医院。医院首先安排了需要呼吸支持和病情相对较重的病人进行转移。21日下午,郑州大学第一附属医院副院长苟建军及相关医务人员在接受人民日报记者采访时表示,目前大部分病情较重的病人已完成转院。

  一位当地医疗系统人员表示,郑大一附院(河医院区)是一个老院区,在停电后,应急电设备遭损坏,无法启动。

  对于医疗机构来讲,电源是保障救治生命的安全线,亦是确保医疗安全的根本。特别是随着医疗技术的发展,医疗机构硬件的更新换代,规模大、功能全的医疗设备日渐增多,诸如计算机网络系统、医用气体供应系统、医护传呼系统、医用救助设备特别是重症监护病房的先进医疗设备,都不能脱离电。所以,对于一个医疗机构来讲,断电将带来极大的破坏力。

  一位医疗机构的负责人表示,医疗建筑特别是大型综合性医院,医院供电系统必须实行三配置。首先必配的是双路供电,即采用两路独立的高压电源(10KV)同时供电,并在最末一级配置自动切换装置。第一路电源作为供电电源,第二路电源作为备用电源。

  其次是柴油机发电机作为备配电源,这是第三路电源,亦是应急电源,是为了防止双路供电系统发生意外、应对突发事故所必需的医疗机构装备。

  还有一路辅助配备电源,即UPS电源(UPS即不间断电源,是一种含有储能装置的不间断电源。主要用于给部分对电源稳定性要求较高的设备提供不间断的电源),这路辅助电源,是手术设备、急救设备配置EPS电源,信息设备配置UPS不间断电源。作为第四路电源,辅助电源用以应对供电线路临时故障所造成的意外局部断电。

  《医疗建筑电气设计规范》中要求,医疗建筑的最高负荷等级为一级负荷中特别重要的负荷,此外还有大量的一级负荷和二级负荷。为满足此负荷等级的供电要求,需要由市政电网引双重回路电源供电,且任意一路电源均能负担100%的二级以上负荷,并且还需要设置应急电源。

  《医疗建筑电气设计规范》还对应急电源进行了明确规范:三级医院应设置应急柴油发电机组,二级医院宜设置应急柴油发电机组;柴油发电机组的选择应符合下列规定: 对于柴油发电机组的供油时间,三级医院应大于24小时,二级医院宜大于12小时,二级以下医院宜大于3小时。柴油发电机组应配有电压自动调整装置、快速自起动装置及电源自动切换装置,当正常供电电源中断供电时应能自动起动,并应在15分内向规定的用电负载供电,当正常供电电源恢复供电后应延时切换并停机;中断供电时间≤0.5分的一级负荷中特别重要的负荷应设UPS。

  郑一大附院的一位工作人员表示,这场大雨对医院影响很大,目前无法评估损失几何。
 